空压管怎么配

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 10:34:45
请问,最远端230米的空压气体管网管径怎么配
请问,最远端230米的空压气体管网管径怎么配
我不是这个专业的,现在有80米X50米和80米X20米并排两栋钢结构厂房要布空压气体管网,加上两栋房子的间距,最远端离空压机房有230米。领导说我们配的空压机是螺杆式的,10立方米,我只知道这2个数据。现在想用1寸做干线,6分管做引出支管(干线和次干线上有60个支管引出),我担心末端气压不够而空压机出口气压太高。现在急着要施工,想求哪位师傅帮忙核实一下,我在这里先谢谢啦!

1.主管1寸大小了,10立方空压机出口径为DN50,冷干机出口径为DN65.主管应为DN65以上。
2.我担心末端气压不够而空压机出口气压太高:主管做成回路就可以了。
另如果末端气压需要7公斤以上,一般空压机为0.85公斤,可以买1.0公斤的,产气量相差不多。
地址:东莞市茶山镇上元村下周塘9号(茶山工业园红绿灯旁)