请教资深老电工老电气工程师一个问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/12 10:23:34
1.控制电机的导线、空开、接触器、过载保护器如何选择,主要是想知道通过额定功率得出额定电流后,如果较准确的估计余量。
2.还有个问题,线号的编码是否有规则可循?一般如果编码?

一般来讲按照额定电流来选择就可以了,比如22kw电机,额定电流大概是44A左右。接触器选50A的就可以了,如果额定电流与接触器额定电流比较接近或电机启动电流较大,启动时间较长可以考虑选择大一档的接触器。接触器放大一些是好的,只是涉及到成本和安装空间等问题。
开关和热继按照额定电流选择,不要放大,否则起不到保护作用,如果怕启动时热继跳断电路,可以在控制回路上改进。开关选择电动机专用型号,不要用配电型的,启动时就不会跳闸。
线号规律是自己定的,以简单易懂为原则,较多回路是最好给线号赋予含义,比如很多页原理图时可以把页作为线号的前几位,或将电编号编到线号里都可以,主要以日后查线方便为原则。
配电上一般采用单号用在电源端,双号用在公共端。如一个开关主来,220V端用1.经过件后用3、5、7等 0V端用2。电流计量回路用400起编号,电压测量用600起编号。
其他也可以顺序编号,如1、2、3、4这样编下去,只要看着方便就好。

接触器按电机KW * 2倍(如算出的额定电流考虑选择靠大一档的接触器来定)。

空开和热继保护器按额定电流选择,不要放大,否则起不到保护作用。

电气原理图上的字母和线号的标注是有规则的。

如数字11是指电路图中从A相过来的第一路第一个线号(字码管)
13是第一路第二个线号(字码管)
......
21是第二路第一个线号(字码管)
一般升序排列,以奇数定义。

12是指电路图中从C相过来的第一路第一个线号(字码管)

一般的380V电机,每KW2个电流

你说的太笼统了,题问题要具体点 比如你需要控制的什么电机,多少KW,
全是根据实际使用和工作需要来选择的。如果要计算去看看书基本公式上面
都有的。
线号的编号只要你编定的号能和图纸一致就可以了没什么其他要求。