变压器的变比应该怎么样测试?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 04:11:17

变压器的变比测试采用变压器变比测试仪。具体操作方法如下:
1、连接地线,使仪器可靠接地.。
2、接线:根据被试变压器的情况正确联接测试线夹。
(1)、单相变压器:高压端电缆的黄、黑线夹接被测变压器高电压侧的接线端。
低压端电缆的黄、黑线夹接被测变压器低电压侧的接线端。
(2)、三相变压器(方式一):将高压端和低压端电缆的3色夹钳按黄、绿、红各对应A相、B相、C相对应联接。
(3)、三相变压器(方式二):将高压端和低压端电缆的四色夹钳按黄、绿、红、黑各对应A相、B相、C相和中性点O对应联接。
3、变比测量:
所有连线接好以后,打开电源开关,或按一下“复位”键,则屏幕显示开机界面。
(1)、如果选择“方式一”方式测量,按F4键进入菜单。
1)、“自动测试”:此状态下按F4可以在所有条件未知的情况下,测量三相变压器的变比和组别号及空载电流。
2)、“三相测试”: 已知高压侧连接方式按F4,进入下一级菜单设置高压连接方式,测量三相变压器的低压连接方式、变比、组别号及空载电流。
3)、“单相测试”:当测量单相变压器或PT、CVT(160V测试)时选择此菜单,按F4后测量单相变压器的变比、极性及空载电流。
4)、“Z型变测试”:当测量Z型变压器时选择此菜单,此状态下按F4测试测量Z型变压器的低压连接方式、变比、组别号及空载电流。
(2)、如果选择“方式二”方式测量,按F4键进入菜单。
按“F2”键和“F3”键选择高、低压连接方式,按F4键进入测试。

变压器的一次接工频不超过额定电压,二次空载,用0.5级以上准确度的交流电压表同时测量一二次的电压,相除即为变比。
如果是三相变压器,应该一相一相地逐一测量,如果无法取得相电压,只得一二次都测量线电压。

高压通电,低压测量,换算变比

什么规格的变压器?
什么类型的变压器?