我用普通回弹仪读出的数值,怎样确定其混凝土强度?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 23:40:53
我用普通回弹仪读出的数值,怎样确定其混凝土强度?如我回弹的数值时30.请详细一些,谢谢

看你回弹的角度、测试面、混凝土种类及碳化深度。参照JGJ/T23-2001回弹法检测混凝土技术规程,先进行角度修正,再按面修正。如果是水平回弹、浇筑面为侧面则直接查表附录A得23.3(碳化深度为0),若是泵送混凝土还要加上相应的修正值(估计混凝土强度在30MPa左右,附录B修正值为+4.5),则为27.8MPa。若是垂直向上则减去5.0(附录C),变为25.0;浇筑面为底面,再减去2.5(附录D)变为22.5,再查表附录A13.1,泵送混凝土再加上4.5,得到17.6MPa

继一楼所说的 如果简单一点就是你的回弹值是30只够C25等级的混凝土强度 如果再高一点 达到35左右 就达到了C30等级的混凝土强度要求

正在研究这个问题,好像必须做碳化,然后查表就出来了,碳化用1%的酚酞酒精溶液,用游标卡尺测量变色和没变色的明显界限处到混凝土外表面的尺寸。