三菱A系列PLC的编程电缆及其通讯设置

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 14:33:04
用USB-SC09型号的电缆连接不成功,提示:通信超时(连接断开,不支持制定的波特率)。
该工程与链接的PLC类型不同。
PLC被复位了。请关闭窗口再执行。
监视条件机能出错。
(执行了运行中的其他机能,使用了不支持的通信路径)
<ES:0180840b>
请大家帮忙分析一下,谢谢。

先确定COM口设置是否正确;
然后看你程序的PLC类型和您连接的PLC的CPU是否一致。

搞PLC的笔记本最好有232口,关于USB口先要检查设置,如果设置没问题,多半是兼容性的问题,碰到过很多次了,USB转232接口的数据线经常有莫名其妙的通讯问题。

这类转换口的兼容性不好,新型的plc还可以,对于老plc最好还是使用rs232串口,如果实在没有推荐使用pc卡转232串口。兼容性还好。