怎样把接近开关的输出信号放大可驱动24V直流中间继电器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 16:36:55
我用的是NPN-NC型三线10-30VDC接近开关,输出电流是30mA,继电器是欧姆龙的24VDC的中间继电器,请问可否直接驱动继电器,我试过好像不行,是不是要将信号放大,具体怎样放大不会做,请高手帮助,最好有图!!

一般接近开关可直接驱动欧姆龙的24VDC的中间继电器。

直接联接就可以的,通电后就能吸合,将金属件靠近接近开关端面,继电器就释放。
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/327ae795bd7e0136d31b704f.html

接近开关的两根电源线接DC24V电源,
1.如果接近开关是低电平有效得话,继电器的+端(如果区分正负得话)接DC24V,-端接接近开关的信号线,
2.如果接近开关是高电平有效得话,继电器的-端接地,+端接接近开关的信号线,如果30mA的电流不足以驱动继电器得话,可尝试在接近开关信号线接一上拉电阻到+24V
以上方法若仍不能驱动得话可加一级三极管来驱动(低电平有效得话用8550,高电平可用8050)

  一般接近开关可直接驱动欧姆龙的24VDC的中间继电器。
  中间继电器(intermediate relay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。

理论上是接近开关输入24V就能驱动继电器!实在不行就做个三极管驱动。三极管选用2N2222或8050,二极管用普通整流管就行!如图