请教郭老师关于避雷针接地的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 11:13:30
独立避雷针与主接地网的地下连接点至35kv及以下设备与主接地网的地下连接点沿接地体的长度不得小于15m,请问:“室外二次电缆沟接地铜排与主地网的连接点也属于“35kv及以下设备与主接地网的地下连接点”这个范围吗?

当独立避雷针受雷击时,会在接地电阻和避雷针本身的电感上产生电压降,并可能达到很大幅值,对附近电气设备将引起反击放电现象,所以避雷针接地装置与电气设备之间,必须保持一定的距离,否则在地中也可能发生击穿;

独立避雷针的接地体,与主接地网在地下距离应该大于3米;

室外二次电缆沟接地铜排,属于二次电气设备,需要接地的,应该直接与主地网进行连接即可。

郭老师快来,我对10kv以上电路也要拜读