单项变压器输出端接地会烧吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 13:29:21
我有一个工程买了3个单向的变压器用在一个3相的回路中,690/380的,输入端用的三角形接法,输出用的星型接法,输出端公共端接了地,请问这样会使变压器烧掉吗?这样输出端的相电压是380还是220?

690/380的,是指初级690v,次级380v吗?
首先假定你的三个变压器是一样的,即三个变压器的阻抗相等、变比相同、容量也相等。由于输入端用的三角形接法,也假定电源电压与变压器初级电压相符,即690v。如果实际情况与假定相符,这种接法才合理,回答如下:
1、如果你的单相变压器是双线圈隔离变压器,输出用的星型接法,星形联接的中性联结线可以接地,与电力变压器低压侧类似,不会使变压器烧掉。
2、690/380的,输入端用的三角形接法,输出用的星型接法,假设星型引出点分别为L1、L2、L3,公共端(即中点)为N,那么L与N点之间电压(相电压)是380v。

输出作Y形联接的中性联结线可以接地,与电力变压器低压侧类似。相电压比线电压降低1.732倍。

三个变压器的阻抗应相等,变压比相同,容量也相等。那上述接法不会烧,你得到的电压应为660/380V。你要得到380/220V电压,你变压器输出电压应为220V。

支持 回答者: xhf801230 - 试用期 一级
这样接完以后只能说明你的380变压器中性线接地了,往后的配电线路就是T系统不是I系统,烧是不会了,也就是你的中性点的点位与大地等势,所有的项线对低电压保证基准线的稳定。你两相之间还是380,单项对中性线还是220。

你如果三台单相变压器接成三角形,每台变压器就是承受你所加电源的线电压(690V)。输出接成星型且接出零线,可得到线电压380V,相电压220V三线四相制形式.
三台单相变压器输入接为三角形(头尾相连),输出接为星型(三个头或者尾连接接地)。切记分清每个变压器的头和尾!!