630KVA变压器有瓦斯继电器、温度信号吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 06:15:03
S9

630KV及以上变压器有瓦斯继电器、油温信号保护。
  电力变压器瓦斯保护信号动作原因与处理方法

  变压器瓦斯保护信号动作的主要原因与处理方法。
瓦斯保护是油浸式电力变压器内部故障的一种基本保护,它可以监视变压器内部所发生的大部分故障,帮助运行和检修、试验人员预测和分析事故。若瓦斯保护动作,变压器开关跳闸,一般情况下,其事故过程已结束,后果比较严重。因此,必须在瓦斯信号动作时,认真检查,仔细分析,正确判断,立即采取措施。
变压器瓦斯继电器有浮筒式、挡板式、开口杯式等不同型号,目前国内大多采用QJ-80型瓦斯继电器,其信号回路接上开口杯,跳闸回路接下挡板。所谓瓦斯保护信号动作,即指因各种原因造成继电器内上开口杯的信号回路接点闭合,报警光字牌灯亮。
  瓦斯保护信号动作的主要原因
  1.空气进入变压器逐渐聚集在瓦斯继电器上部,迫使继电器内油面下降。这时,开口杯在空气中的重量加上杯内油重所产生的力矩使开口杯下降导致触点闭合,发出轻瓦斯信号。
空气进入运行中的变压器有三种途径:一是变压器在换油、补充油时,被换或补加的油未彻底进行真空脱气处理,或者未严格按真空注油工艺进行,使油中的空气附着在铁心、绕组、附件表面上及有机固体绝缘材料孔隙中,这些气体在变压器投入运行后通过油的对流循环、变压器铁心的磁滞现象,逐渐汇集、上升到瓦斯继电器内,引起信号动作。二是变压器呼吸器更换吸附剂(如硅胶)后,静置时间较短,空气未彻底排净,由呼吸器进入本体循环,进而进入瓦斯继电器引起信号动作。三是强油循环的变压器潜油泵密封不良,因油泵工作时产生的微负压导致空气进入变压器本体循环,聚集在瓦斯继电器内造成瓦斯信号动作。
2.环境温度骤然下降,变压器的本体油很快冷缩造成油位降低,或者变压器本体严重漏油引起变压器内油位降低,即所谓油流引起瓦斯继电器信号动作。
3.瓦斯继电器二次信号回路故障,包括信号电缆绝缘损坏短路、端子排接点短路,个别在信号回路中所接信号等原因引起触点闭合,造成瓦斯信号动作。
4.变压器内部存在放电或过热故障,引起固体绝缘材料分解,变压器油分解,并产生氢气、一氧化碳、二氧化碳,低分子烃类气体,这些气体随油的对流循