科龙KFR-35GW/UH,使用二年,最近出现开机后,一会儿就不制冷。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 13:34:44
科龙KFR-35GW/UH,使用二年,最近出现开机后,一会儿就不制冷。关掉电源,一小时后再开机,有制冷了。但大约10分钟左右,又不制冷了。有时开机后制冷时间会长些。一旦室外机停下,拔遥控器温度再往低调,还是不能制冷。以前不是这样的。请问啥原因?
谢谢!我测了空调不制冷时电源电压为 210 VAC。今天使用一天,空调制冷又正常了,今天电压是215VAC。不知是不是电压问题?这种现象20天内已出现了三次。都是通过关掉电源,一小时后再开机,又制冷了。

20090826:今天下午空调开机一会儿后又不能制冷了,电压223v,不制冷时室外风机正常运转,室内风扇送风也正常。空调上指示压缩机工作的灯也是亮的。(正常时,压缩机不工作时灯是不亮的)。关电,拔插头,等10多分钟再开机,仍然不制冷。等2-3小时后,再开机,又仅能正常工作10多分钟。但前几天晚上到第二天早上,空调工作一整夜都不会出现问题。而且根据温度设定,压缩机能自动的停止和启动。再请专家给予解答。谢谢。

有两个原因可能性比较大:1。系统里有脏堵。这种情况需要专业人员处理。2。电压不稳定,太低,压缩机工作一段时间后进入热保护。

空调过流保护!缺氟、电源线细、电源线(联机线)接触不好、系统堵

高效变频,智选科龙!请登录:海信官方网上商城http://shop.hisense.com或拨打4006111 111海信科龙空调24小时服务热线!

正常的时候也是好的,只是室外机停了就不制冷了.我是维修制冷的,根据经验,可能是压缩机热保护了,你再看看风机是否正常工作.风机电容容量下降也会让风机不正常工作,风机不正常工作,他就不散热,压缩机就会自动保护

根据你的描述电压不稳定导致压缩机不制冷的可能性不大,因你测量的电压值都在压缩机正常运行电压范围内,建议你将热保护器及启动电容都更换试一下。

是不是没有制冷剂
管温是否良好
外机散热十分良好