浇注混凝土时关于震动棒出现的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/19 03:24:08
在建筑工程浇注混凝土时,要用到震动棒,其目的是使混凝土密实。我想问问“过震”和“漏震”分别会带来什么不好的?请知道的朋友详细讲讲,谢谢~~~

“过震”会使得粗骨料下沉,水分上浮而产生混凝土泌水,会引起麻面、塑性开裂、表层混凝土强度降低等问题,同事还会降低混凝土的抗渗透能力、抗腐蚀能力和抗冻能力。
“漏震” 会使得水泥不均匀,里面的气泡没有排出,进而影响水泥的强度。
使用振动棒,振捣时间要控制好,不要过长,也不要过短,一般控制在20-30秒
直到混凝土表面泛浆,不产生气泡。
在现场可以根据这三个判断依据
1、混凝土表面不下沉
2、表面不冒气泡
3、混凝土表面刚出现泛浆

“过震”--容易泌水什么的
“漏震”--不均匀
都会影响强度的