50千瓦用电器最少要多粗铜线?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 05:13:05

三相电机50KW的电流近100A附近,小截面铜芯电线每平方安全载流4~5A,25平方线为宜;三相电热负载约75A,16平方电线。单相负载约230A附近,需用超过60平方电线。

最少也应该用25平方的
铝线最少要用50的

至少用25的铜线

这与长度有关。
如果是架空明线,至少要16平方。且距离不超过50米。
如果是穿管布线,至少要25平方。且长度不超过80米。
不仅考虑导线发热,还应对因导线电阻引起的线路压降进行校核,对大电流长期工作的线路更要进行线损计算,作经济性分析。不能一概而论。

这与长度有关。负荷重的话铝线要用35平方的,铜芯电线25平方的,要国标的.