家庭电路关闭为何还带电

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 12:18:17
关闭某电灯开关。再测电灯火零线还带二十多伏的电压(万用表测)。因之前用电笔试火线是否带电。发现小亮。。测同楼层的其它一个电灯。就没发现同样情况。关了总开关。全没带电。有地线。不过测地线也没发现有漏电的情况。以前出现过偶而的自动跳阐(极少)。请问是否线路接错。不过。好象没发现这样的情况。
接一个三角叉的电器使用就会断电(偶而的情况)。。麻烦答案尽可能详细一D。还有如何解决及如何判断哪里电路出问题。 把楼层基本检查了。有问题路线也检查了一回。没发现地线与零线接在一起(如果是这个问题应该是电路不带电的吧。)。。后来。发现一条零线防水胶布裸露了。就再密封好。不过问题还是没解决?请帮忙如何找出哪条路线出问题。。这线路应该是处于整条电路的后面。问题是出现在它之前的线路不?谢谢 不是开关进水。否则应该会跳阐。

这是因为非正规电工接的线路造成的,这在家庭装修中经常遇到。
首先要搞清一点,三脚插头按电器规定,当中的一端是接地线,左面一脚接零线,右面一脚接火线,这就是常说的“左零右火”。
造成你所说的问题,就是安装工人把地线和零线接到了一起。地线是接往大地的,假设某家用电器的插头,当中的地线接在用电设备的外壳上,如果万一有漏电,它会通过地线流往大地,起到保护作用。而当安装工人把地线与零线接在一起的时候,火线经过电器,再通过地线形成回路,这样一是使空气开关跳闸,二也会使用电器外壳带电,很不安全。
你所说的开关关闭,电灯还带20多伏电压,这是感应电。

火线接触不良,产生感应电。也可能火线的接线不正规:比如线头太散。导致有少量接触。

这是某个地方短路了.好好检查每个接口看看.

会不会开关有些短路?比如说进水了什么的。

偶尔跳闸只有两种情况要么电流过大(短路)要么漏电。按你说的关掉开关还有电来看肯定是开关之前的电没经过开关就到了后面。经过的另一条路很可能就是墙.漏电电流没大到跳闸的程度时保护器不会动作的