冷库制冷效果不好

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 10:33:57
我有一台冷库,去年制冷效果很好,今年突然制冷效果不好了。制冷效果很慢。膨胀阀45角结霜。吸气压力2公斤。回气管有霜。不知道怎么的就是效果很差。降到-6度就就不降了。膨胀阀也换了就是不行。请制冷高手帮忙.
氟冲了13公斤了。膨胀阀也换了。是一个5匹半封机子。和一台DJ40风机。是一台风冷冷凝器。而且还用水冲着冷凝器。帮助冷却。请师傅多多指教。

看下保温怎么样 ,很多冷库板质量很差,刚开始用感觉不出来,用过一段时间后明显效果变差

用冷却塔的还是蒸发式冷凝器的?看看冷却水系统是不是结垢太厉害需要清洗了。

膨胀阀开启度大,关小些,高压只要在12到17之间都没大问题,但低压跟库温成正比,库温足渐低,低压压力也足渐低,负6度低压应该在1公斤正负0.3,两Kg就高了,如果关小到低压1KG还不行,少量加点氟

根据你说的情况调小节流阀,让吸气压力在1公斤或是以下。如果调不小换个小些的阀

气密问题么?检查一下

把 他杂了