关于消防的几个问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 01:45:10
1.消防疏散指示灯的安装高度是多少,有没有最高安装限制要求?就是疏散指示灯最高能安装到多少米的高度?
2.防排烟风道出建筑物的排烟口设置有什么要求?比如说距入口要求有几米等
3.喷淋头距障碍物的距离应保持多少?
谢谢

第十一条 商场、超市的营业厅内,安全出口、疏散通道和其它疏散线路的顶部、地面或靠近地面1米以下的墙面,应设置符合国家规定的灯光疏散指示标志,并保证疏散指示标志明显、连续,指示标志的间距不应大于20米。在疏散走道的地面上设置蓄光型疏散指示标志,并保证疏散指示标志明显、连续。
营业厅、疏散通道、封闭和防烟楼梯间及前室均应设置火灾事故照明,其地面最低照度不应低于0.5Lx,应急照明连续供电时间不应小于30分钟。

第十四条 商场、超市内的中转库与营业厅应采取防火分隔措施。货物码放不应影响自动喷水灭火系统喷头的使用,货物顶面与喷头溅水盘的垂直距离不应小于0.5米,溅水盘周围0.5米内不应堆放货物。
商场、超市应对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、火灾事故广播等消防设施的完好有效情况进行定期检查和维修保养。防火卷帘应每月进行一次手动、自动、机械、中控室远程控制等功能测试。
严禁擅自拆除、停用火灾自动报警、自动灭火等消防设施。

1.消防疏散指示灯的安装高度是多少,有没有最高安装限制要求?就是疏散指示灯最高能安装到多少米的高度?-----1米以下的墙面或柱面.
2.防排烟风道出建筑物的排烟口设置有什么要求?比如说距入口要求有几米等-------贴顶安装.
3.喷淋头距障碍物的距离应保持多少?-----具体按<自动喷水灭火系统设计规范>执行,那是一个表,比较复杂.