380v市电输入电压突变460v的原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/02 17:10:24
正常情况下市电输入380v经过ups后220v输出,早上突然发现ups逆变,原因为输入电压升高至460v导致ups自动保护。电业局的来人调整了一下变压器电压输出224正常了。问题是什么原因导致这种情况发生的?昨日有降雨但是前短时间降雨更大也没有这种事情啊?都有什么原因会导致这种异常升高?
自己判断是接地不好导致0位过高所致,是这个原因么?电业局的来就是拿个大扳子拧了几下,也没说什么,因为当时自己没在场,所以没问原因,有什么后患么?

估计是零线开路引起的,在三相4线制电路中,不平衡的电流是通过零线来流动的,当零线与变压器的连接处断开时,接在各相上的电器的电压实际是按照负载大小分压得到的,负载小的那相上得到的电压就会偏高。

雷雨天气,建议检查一下接地。

你的判断是正确的