在开关电源,误把电源插入交流380v上,结压敏电阻击穿,保险丝烧断,请问高手还会烧毁哪些元件.谢谢.
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 10:01:32
我已换好同型号的压敏电阻,装好保险管,通电开机,可是一个串联水泥电阻马上就烧掉,下面的桥堆哪下来测量完好,虑波电容也完好.请教高手解决问题.
如果开关管没坏,那你要重点检查:串联水泥电阻有一个与其并联的有源器件,一般都是MOS,查看该器件以及它的驱动电路。如果这个MOSFET不工作,那电阻一定会烧。
您好!
你看看你用的保险丝大小还一样啊,那个水泥电阻是做开关浪涌吸收的,如果后面的桥没有烧坏,在后面的烧坏的可能性不大。
不知道你这个是做设计的还是个人维修的。
开关管 最容易坏啦
开关管,变压器.