14千瓦的电加热器用多大的断路器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/19 16:16:31
现在我用的是Hiway DZ47-63(C63)的断路器,换了一个新的,还是跳。电压400,电流23.5都稳。以前厂家应为跳闸的原因来换过,换了之后用了几个月,现在又这样,我自己换了,结果过半小时或者一小时就自动跳闸。原因何在???急急急

三相电压380V计算 1A=380瓦 40A*380瓦=15.2千瓦

单相电压220V计算 1A=220瓦 80A*220瓦=17.6千瓦

选择三相四线的漏电保护空开,总功率14千瓦,按照三相负载,每千瓦两安的电流估算,总电流不超过36安,所以选择额定电流至少要40安的空开,可靠一些就选择63安,漏电动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1秒.

三相的话用40A的就够啦,单相的话用80A或100A都可以,不过我个人认为用100A比较好,还有选用漏电保护。

三相的用40A,单相用80A,记住一定要带漏电的。

有可能是质量问题,换一个牌子试试,有的标的和实际不一样