ABB变频器ACS510一拖三参数设定

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 04:31:57
请各位高手帮忙,急用

1002 DI1
1101 给定2
1102 外部2
1103 AI2
1402 PFC
- -
2003 25
2008 50
2202 20
2203 25
3415 AI2
4001 2
4002 6
4010 内部
4011 27.50%
4012 1.00%
8103 1.00%
8104 1.00%
8105 1.00%
8109 49HZ
8110 49HZ
8111 49HZ
8112 20
8113 23
8114 26
8116 10
8117 2
8120 DI3
8124 10
8125 10
8127 3
9902 7
4011是反馈修整值,要自己算的

具体应用在什么设备上?根据实际应用才能设定具体参数。

你需要的量大吗!?这个我可以提供支持给ni !