暖通超级变态问题,100分快速抢答,答好了追加100分!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 11:24:05
常见采暖系统的安装问题,请问如果遇到以下问题怎么解决?
1、干管坡度不均匀或倒破,影响水冷正常循环,使管道局部不热.
2、干管甩口位置不合理,造成干管与立管连接不直。
3、管道支吊架位置不合理,造成管道局部塌腰,影响伸缩。
4、异物或铁锈堵塞管道,阀门,弯头等处。
5、立管与干管连接不正确,影响立管自由伸缩,影响立管变形。
6、由于立管甩口与散热器连接管接口位置不准,支管坡度不准,甚至倒破影响供暖。
7、片式散热器组对后漏水,散热器内部与表面清刷不干净,影响使用。
8、散热器最对对口不平,对丝,补心,丝堵,螺纹不规整。
9、选用衬垫不符合介质要求。
10、散热器安装不牢固,托钩数量和位置不符合要求,栽入墙上深度不够,添洞不严实。
11、散热器距墙面距离不符合规定要求。
12、落地安装带腿散热器,着地不实。
需要大家踊跃回答!

试答:
1.坡度不合理会造成局部气塞,影响循环。一般应在干管高出设放气装置,也可采取在机房总干管处并联脱气机给系统强制排气的方式。
2.如果不想拆了重装,可局部安装金属软管追位。
3.在管道塌腰增加导向支架。
4.只能清洗管道,在系统管道增加除污器或全程水处理器。
5.在立管设置管道补偿装置。
6.不查改的话,只能在散热器上设手动放气阀来缓解了。
7.漏水只能检查接口部位后重新连接。不好清洁是串片散热器特有的弊端。
后面得没法回答了,都是施工质量问题。

12315

这纯属你安装时的个人技术问题,只有8,9两个问题是材料的原因,更换符合标准的就可以了。

1.最高点设排气
2.找合理的地方甩
3.找合理的地方吊
4.清除异物
5.按图集正确连接
6.重新接准
7.卸,重组
8.重新安装
9.换衬垫
10.按规范要求安装
11.重新装
12.重装

下午就交了 别在网上找了 书上都有 老师说答啥样就啥样 别担心 有字就行

答了真的有100分吗?