师傅帮帮忙,关于直流电机控制器
厂里有台55千瓦直流电机,是欧陆590直流电机控制器来拖动的,最近出现一个问题,就是控制器有时候会过流保护,有时候又正常,另外电抗器会发出达达的噪声,以前是没有的,测量各端电压都正常,测量电抗器的输出电流不正常,有两相有100左右的电流,而中间那相只有五六十左右,理论上应该是平衡的,会不会是直流控制器坏了呢,如果坏了它应该有保护或指示之类的,机器用还是勉强好用,就是三相电流不平衡,电抗器有异响,机器开启后,车间的节能灯受到影响,都有隐约闪烁。主电路是三相电源经过空气开关,然后到电抗器,电抗器到直流电机控制器,然后输出到直流电机。本人分析是不是控制器内部的可控硅击穿了,还是其他原因?大家帮我参谋一下,究竟毛病出在哪里?
谢谢
难道电抗器有问题吗
电抗器不会有问题的?
本人估计,就是因为电流不平衡才导致发出声响

肯定不是击穿,击穿不会正常的。
可控硅软故障的可能性很大
如果是可逆的就用另一组可控硅开,看有没有问题
或把中间相的可控硅换掉试试
电抗器出问题的概率很低,而且不会是这种现象

三相电流不平衡分2步检查,
(1)整流部分
(2)调速部分

先查三个整流管子有没有问题,在查电抗器,然后看管子驱动有没有问题。