一台交流同步发电机空载电压很高,
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 13:13:44
一台刚买回来崭新的10KW发电机第一次使用,发现带不起负载,空载电压很高相电压(柴油机中速)达300V,请教各位高手解答,
发电机转速具体是多少?你所说的10KW发电机我估计是额定频率50HZ额定电压380V,要是你的转速只是1500转,当时相电压就已经达到300V的话,那你还是让厂家换一台发电机给你吧,负载带不起来只能说明发电机本身有问题,现在市场上很多功率打10KW,但是实际上功率是达不到的
找哪个卖你机组的人叫他给你换一台,
买这东西.你不懂就别图便宜
崭新!!!破东西的啦 肯定不是正规厂家生产的 还有可能是铝线
水货,图便宜
水货。质量问题。设计制造有问题
可能是AVR有问题,是不是一带负载油机就停下来了?