我想问下,中央空调余热回收生产洗澡热水用列管式换热器好还是板式换热器好呢?为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 12:02:14
中央空调余热回收生产洗澡热水用列管式换热器好还是板式换热器好呢?为什么?最好能给出比较,证明是哪种好?说出好的原因来。
是冷水机的热回收,换热器装在压缩机后,冷媒经过换热器后还回到空调的冷凝器,还有就是我有个60立方的保温水箱,这是个酒店 。麻烦各位朋友尽快解答

若为洗澡水换热器应选用管式换热器,管式换热器有一定的蓄热量,可以在不用热水时把热量蓄起来,用的时候有很大的富余量。若用板式,当洗澡热水用量比较大时,板式没有蓄热量是不能满足热水量的要求。当然无论板式或管式都要满足压力要求。只要不是超高层,压力应该没问题。

管式换热器承压好,后者效率高。你是指冷水机的热回收吧。中央空调有冷水机的热回收,燃油,或气的是烟道热回收,还有冷却水热回收,你说的不很具体的,不过冷水机的热回收用的多些

消除引入热水机给制冷系统可能带来的影响,稳定制冷机组的工作状态,降低电耗,保证设备的正常、经济运行。
1 工程概况
这里介绍的工程的被控对象是中央空调制冷机组的冷冻水泵系统、冷却水泵系统、冷却塔风机和热水机提压泵。按照系统要求,要根据制冷机组的冷冻水出口压力(或温度)来控制冷冻水泵的流量,根据冷却水入口(回水)水温控制冷却塔风机的转速,根据冷却水出口水温(或压力)控制冷却水泵的流量,热水机提压泵的设置根据用户系统是否足够来确定。余热中央热水系统工艺流程见图1。
实现控制目的,其关键在于利用冷冻水(或冷却水)的压力(或温度)来控制水泵系统和风机的电机转速。在本方案中采用压力和温度传感器,采集温度和压力信号,PLC作为主控设备,利用电机变速节能技术,使用变频器来控制水泵和风机的电机转速。其控制系统网络图见图2。
2 控制方案
2.1 单个水泵(或风机)的控制模式
根据冷冻水(或冷却水)的压力(或温度)控制水泵的流量和风机的转速,就是要实现对变频器装置的控制,即利用采集的压力和温度信号来控制变频器输出的频率。采用反馈模式实现闭环的跟踪控制,可以随天气情况、客人数量、活动内容等因素的变化来调节实际的负荷量。反馈控制可以采用压力反馈控制模式和温度反馈控制模式,具体哪种水泵采用压力反馈控制,哪种水泵采用温度反馈控制,要根据具体的现场情况及要求来决定。一般而言,冷冻水泵系采用压力反馈控制,冷却水泵系统、热水机提压泵和冷却塔风机采用温度反馈控制。控制模式见图3。
2.2 控制逻辑与算法
由于该系统有四组需要控制的水泵系统或风机,因此每一组水泵系统或风机都应该有与其相对应的控制部分,包括独立的传感器、变频器和PID参数,其基本