三相60A电表够用吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 07:17:22
有一桑拿中心
进户线为16平方毫米
电表为3相60A

现有电器如下
1.5P空调8台 所用功率 1.5*0.745*8=8.94KW
5P空调2台 所用功率 5*0.745*2=7.45KW
冲浪设备 所用功率 7KW
现需安装电热水器 5台8.5KW 所用功率:8.5*5=42.5KW
请问是否可以安装
请帮忙给出单相解决方案和三相解决方案,谢谢了

你的电表小了近1倍。你的总功率是65.89kw,总电流约为117.92A.建议换3×5A的电表,加200/5的电流互感器即可。三相分配时注意平衡。

楼上说的对,不过进户线16平方是不够的,要换35平方的铝线或25平方的铜线。