某单位用380/220三相四线电表1.5(6)A,200/5互感器用电,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 11:42:47
因三互感器接线全部接反,(电压线正确)致使计量错误,如何计算出实际用电量啊,q请老师们给予解答啊 !!
忘记说了是电子表啊!电子表不倒转的!1

如果这个表有正向计量与反向计量,那么表计的为反向有功呗,看看表设计的了,如果说当时技术条件要求将反向有功计入正向的话,那就没有什么了

这太好计算了,三个全反了,你只要把倒转的电量作为正常电量就行了。 那就像你所作的,在备一块表,不过这块表要是鉴定好的,算出比值,然后在退补。

一楼说的不对,虽然是二次线接反,但他用的是电子表,接线无论正反计数器都是一个正方向计量的,就不存在正反电量了,但一般计量装置还是要按正确接线作为计量接线的。

电子表,正反都计量,数值一样