那种郊区的居民自建的红砖的房子每平米的承重是多少?楼上临时放直径2米4圆型2吨半的物品有问题吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 01:52:22
大概是90年代初的红砖房。
再次感谢 lhhyxl的热心回答!!你说的散力架我明白了,可是我觉得比较麻烦,现在我打算换一个小的浴桶了,桶是75CM直径,水位最高可达75CM高,那我放房间的墙边最高注水位到65CM可以吗?或者水位多少以下合适呢?

一、据我推测,该房子楼板为预制板的可能性比较大,按规范要求:现浇楼板的承重约:250公斤/平米, 而预制板则约为200公斤/平米左右。但通常设计都有一个保险系数,一般为1.5左右,假如是瞬间荷载,1.8甚至2.0也应该没有问题。
二、问题的关键是,你的房子是居民自行建筑的,可能没有通过正规设计,与规范值无法对比,再加上已经使用了近20年这个因素,建议还是不要考虑这个保险系数了。
三、你拟放置的重物所增加的荷载为:2500/(3.14×1.2×1.2)=553Kg/平米。可见,即使你按现浇楼板来计算也远远超标了,所以,如果你不采取措施你是不能直接在楼板上放置此物品的。
四,那么可以采取什么措施呢?我认为下面两种方法均可,你可视实际情况进行选择:
1、做散力架:假如你所要放置物品的房间面积为3×5=15平米,如果能充分利用的话,至少应该能承受:15×200=3吨的物品,因此,你可以通过散力架将该物品自重进行分散摊低。
2、进行临时加固,方法可以采用在其对应的下层房间搭设满堂红脚手架。比如,你准备在三层卧室临时放置该物品,那么其所对应的二层、首层卧室需做满堂红脚手架,注意脚手架在与楼板或地面接触部位必须采用垫块。
看到你的补充说明了。
首先,百笑狂生的理解是肤浅的,可能你也没有真正处理过实际问题。照你这么说,假如你单脚着地,便可以将楼板穿个洞了,你脚的面积不足0.025平方米,按体重80Kg算,你的点荷载为80/0.25=3200Kg/平米,这么大荷载不但是穿个洞的问题,你在什么楼上都待不住,只要你单腿一立,你就会一直从最顶层掉到地下室并穿过基础入地至少1000米才能收住脚,这可能吗?
一、通常纵墙为承重墙,因为楼板是有一定模数的,就像“目”字一样,中间4个水平短横为楼板搭设方向(我说是预制板而不是现浇板,其实即使是现浇板,其在施工时也是沿平行长边方向进行施工的,其施工缝是留在短边方向),两边的两竖相当于承重的纵墙。而横向对房间空间进行分割的墙则为隔墙。
二、根据上面分析,你可以发现,靠墙角处受力最佳;房子中间最为不利。
三、将楼楼沿纵向剔一条长约2m的、深3~5cm的深槽。假如是预制板,你会发现板缝的。如果房子使用时间较长,通过变形后的楼板也可以进行判定。或是已经发