我建了一个S7-300的站用CP343-1通讯,运行的时候无法上传CPU里的程序。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 12:21:05
请高手指教,我公司的S7-400也是怎样?可MPI通讯的PLC就可以在线时上传。

300PLC 的老型号在出厂的时候没有预设MAC地址,所以第一次连接的时候需要用MPI的编程电缆设置后就可以用以太网协议连接了。
现在新出厂的300PLC一般都已经预设好MAC地址了,可以直接通过MAC地址查找并赋予IP地址。
但是300PLC在清空内存后,MAC地址会被清掉,也就是说如果清空内存后就需要用MPI连接,从新设置。

但是我建议还是用MPI编程电缆连接300PLC,因为我实际工程中遇到过用TCP/IP连接的时候下载硬件组态后会出现一些问题,如找不到硬件,或者某些站会报外部故障等等。

如果有具体问题可以给我邮件,我会尽量帮你解决
zhang5721@126.com