请专家给予帮助我有800W电炉子30个 4KW电炉子1个 7.5KW电机5个 3KW电机3个用80的变压器够不够用。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 19:34:23
请专家给予帮助我有800W电炉子30个 4KW电炉子1个 7.5KW电机5个 3KW电机3个用80的变压器够不够用。
谢谢。

电热总功率:0.8×30+4=28(KW)
电流:I=P/1.732×U=28/1.732×0.38≈42.6(A)
电机总功率:7.5×5+3×3=46.5(KW)
电流:I=P/1.732×U×cosφ=46.5/1.732×0.38×0.78≈90.6(A)
总电流:90.6+42.6≈133(A)
80KVA变压器额定电流:I=P/1.732×U=80/1.732×0.38≈122(A)
理论计算变压器是不够用的,但可以增设电容作为无功补偿来提高变压器的效率还是可行的。

应该可以,你不可能设备同时用吧。

电机合计:46.5kw
一般选择变压器是以用电设备容量,用途,性质和使用时间确定最大负荷之后,再来选择变压器的容量。应使变压器用电负荷达额定容量的60%以上为佳。电流选择,一般先满足电机的最大负荷,因为电机启动是正常电流的4~7倍,变压器应能承担这种冲击。你的电机功率合计:46.5kw×4倍=186kw,电炉不是感性的,所以不用加倍。所以应该最小选择大于186kvA的变压器。

如果同时都用,肯定不够;如果在同一时刻并不都用,那你就得自己算算了。最基本的一个原则是:电机不要同时启动。

勉强够用