急··消防施工组织设计如何填写以下内容

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 02:43:29
第三节、施工组织总体设计
标志性建筑,也是 重要的一步。为了工程的安装质量和顺利竣工,从以下几个方面对施工进行总体设计:
(1)本工程的质量标准:符合国家质量验收标准,一次性通过验收。
(2)本工程的质量目标:符合“楚天杯”验收标准。
(3)本工程的工期目标:预留、预埋与土建同步,安装在中验后4个月内完成,并服从总承包管理单位对工期的要求,安装工程争取提前一个月完成。
(4)本工程的安全目标:重伤死亡事故为零;轻伤频率≤1‰
(5)本工程的安全文明及环境保护目标:施工现场达到“省级文明工地”要求。
3、方案的针对性及施工段的划分
标志性建筑,从消防安装角度看,此工程消防系统安装专业性很强,消防要求很高,
与一般建筑比较有以下几个针对性特点:
(1) 该区域工程消防要求相当高,由于建筑功能分部很广,每一个单元的消防特点也不同,施工专业性要求高;
(2)每防火分区均应采用耐火极限不低于1小时的非燃性材料与其它部分

“从消防安装角度看,此工程消防系统安装专业性很强,消防要求很高,”“(1) 该区域工程消防要求相当高,由于建筑功能分部很广,每一个单元的消防特点也不同,施工专业性要求高;
(2)每防火分区均应采用耐火极限不低于1小时的非燃性材料与其它部分”

这段完全不行,像这种组织设计的比较专业的文字材料,里面是不能出现很高、很强、很广之类的字眼,太笼统,而且要视对象而定,如果对象是甲方,你可以写明是按照《建筑设计防火规范》或者《高层民用建筑设计防火规范》以及其他相关消防规范要求设置了XXXXX(写设施名就可以,但一定要真实),如果对象是消防部门,那么就在上述基础上更详细和专业些。关于(1):消防系统施工一定是要有相关资质的公司,从你文中来看只是一只比较专业的施工队,并没有消防施工的资质,并且建筑中各种具体使用功能得标明(特别是对象是消防部门的话)。关于(2):防火分区间应采用防火墙分隔,如有困难时,可采用防火卷帘和水幕分隔。防火墙的概念是耐火极限为4小时的不燃烧体,如果有专业人士,按你那么写会遭鄙视的……
其他的完全没看明白,不知道你要表达什么……