一台5kw30A的全自动稳压器不够用,经常超出负荷范围,电压最低的时候才150v 两台5kw的全自动稳压器并联在一起 可以解决这样的问题吗?
有一台稳压器有点毛病,在稳压的时候碳刷不稳定经常在铜线包上来回磨!例如:碳刷的位置应该停在铜线圈的5点钟方向,而它则在4-6点钟方向来回移动,我想时间长了会磨坏铜线的绝缘层!请高手指点是哪里的问题!

关于你那碳刷来回走动的问题,是由于你那碳刷磨久了,低了,碳刷没压力造 成的,解决方法就是松开碳刷架,朝下面压一点,再用钞纸打磨下线包的铜线,磨干净就行了,两台不要并一起,你可以把你的用电器设备分开用呀,一台上接一点,

稳压器功率要满足所需电量,如果不能满足,就会出现电压不稳,即稳压器不能稳定工作。如果使用空调,建议使用功率大一些的稳压器。

不要轻易试验并联,很危险。
如果能够并联的电力设备必须要有能够并联的接口。
否则两个设备输出电压稍微不同就可能出现严重事故!!!

并联是要付出低价的,哈哈,因为电压和相位不一样,并起要不烧掉,发热量更大是一定的了,因为两台AVR互相消耗。
还是买台重新搞台大的吧