PLC与电脑连接问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 13:16:37
从PLC(西门子S7-400)引出四条网线连接,俩条网线连接另一个电器柜的PLC(西门子S7-300)。另外俩条线分别接到俩台电脑显示现场(俩台电脑显示的情况一样),但是俩个不能同时显示,只能有一个显示,不管用那个,另一个就被顶了!
另外:电脑是工业用的计算机 ADVANTECH。连接方式是并联。求高手分析解决一下,谢谢!!!急~~~~
电脑上运行的是WINCC软件程序,我该怎么办?怎么样处理这问题!要是设置的话,怎么样设置

你得看下你的硬件结构,了解之间是通过什么来连接的,一般S7可以有两种方式,一种使用其自己的MPI网络,把两台上位机即电脑的MPI地址设置为0,1,作为编程器使用,这种方式两台机器上都必须有CP5611卡才行,连接方式实际上是菊花链形式。另一种是通过以太网,则上位机是标准网卡,只IP地址不同而已,而S7-400和S7-300都要有以太网通讯模块才行,连接是通过HUB就可以。

台湾研华的电脑质量还是可以的。不知道你的软件和硬件配置情况,很难做出准确的回答。只能提供一个大体的方向。不知能否通过集线器HUB来满足多台电脑显示的目的。或者在组态软件里面编写设置的时候有关。
电脑上运行的是否是WINCC软件程序?另一台可以通过CP5611来通讯显示的。

你是不是将同一份程序直接拷贝到2台电脑上就运行了,你的情况是典型的地址冲突.需要在组态软件上修改地址设置,s7-400也要做相应的设置.