墙和柱混凝土不一,接缝留什么位置

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 10:12:27
现在搞一个工程,框架柱是C60,剪力墙是C50,人防墙是C40,地下室外墙是C40抗渗,一个区域内的混凝土标号都不一样,怎么保证浇筑质量啊?设计院不给改标号,郁闷~~!
现知道两个方法:
1、先浇筑柱子,模板隔开,之后凿毛再浇筑墙(不过现在模板钢筋已经绑好了)
2、设钢丝网,在交界的位置,然后交替浇筑柱子和墙,保证高差在一定范围内(太过理想,不太现实,而且具体保证高差多少,以及接缝设置的位置具体在哪,都不好确定)

各位大虾请给予指点

人防设计跟建筑设计是两家,不好统一,也可以不统一。我估计你还没说完,比如,柱和梁板的标号也不一样,你的施工也为难。我们是改了的,否则没法做。有的就高不就低;有的就低不就高。结构设计工程师出变更,签字画押。活人总不能被尿憋死了。设计人是不是要好处费?设计好的标准有一条就是便于施工。

你把握一个原则就行了,只允许高标号混凝土流入地标号部位,意思就是各标号混凝土均浇到梁下口后,上面全部用C60浇筑。 这样在质量上就没什么问题了。