10000瓦3线要多少安自动跳闸断电器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 16:50:26

你说的是三相电的吧,用25的三相断路器就行了,导线用6平方的即可
单相的话,用63A的断路器,导线用16平方的即可
导线的距离要短,太长距离的话要加大截面积

32A或40A的就行

10kW的有功的话估计12kVA吧,应改是400V系统吧,就380V吧,12000/(380*1.732)=18A, 额定工作电流20A吧,选63A框架下的塑壳就行了,还要看短路电流多少的,50KA够了。

P=u*i*cosΨ*1.732
功率因数cosΨ取0.8
U取380
得到I=18.99
建议采用25A断路器
如果连接电机类型有冲击电流的,请选用D曲线断路器