格力2匹的 柜机开机几秒后 自动停机····故障显示是 低电压过流保护·········压机和风扇一直不开机~~~~有 时候会有几秒的反应·````````想 请教一下··具体该怎么做 才能彻底解决问题~··
除以上的 情况外·····风机电容和压机电容都是 好的·····电压是 正常的 ···取掉压机电源线··风机照常运转······我 用的 是 一个普通的机械表·`··测出开机瞬间电流在5A左右~····我 实在不 理解了 ···后来遇到一个师傅有个好点的 机械表···再测电流···启动瞬间达到40多安~~~~~~~~~~~~我 只好把压缩机取回来····准备换压缩机了 ·····请教高人····这样做好不··??或者是 有没有其它解决方法······

你好!
低压保护,先检测制冷剂的压力够不够,够的话再检查压力开关和压力开关的线路,测下低压压力开关是否会通,要是会通你就把线拔出来测下有没220V电,要是没有那就看看线路,要是以上都没有问题就换板了。
建议你找厂家解决吧、希望我的回答能帮到你!

先换个电容.4UF左右不要太高.高了对压缩机不好.如果压缩机坏了不是1百2百的事情了.自己买个电容把外机外壳拿了换个电容.这个很简单.招这插就行了.看清楚了压缩机的电容是蓝的圆的长长的那个.黑的是风机的别搞错了
请人搞费钱.有可能就是一点小小的问题白白的花钱.

报修,我家的机器也出现过类似的故障,维修人员告诉我可能是压缩机坏了,幸运的是真是一只电容坏了,我花了一百元。