转换层大梁开裂

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 08:08:38
请有经验的结构专家指点,谢谢了!
该大厦地下2层地上31层,裙房3层,标准层28层,转换层为第三层,柱子为800*800-1000*1000,开裂位置梁断面大小不等,大的800*2000,小的600*1200 开裂大梁上部都有博皮柱(部分梁还有次梁,次梁上部仍然有柱子),梁侧开裂方向为斜方向(上部距离柱子远,下部距离柱子近)双面开裂。有梁断裂的样子,这样肯定是不正常开裂,我估计是上部荷载过大。请赐教!~谢谢!~

据描述好像是八字形裂缝,这种裂缝像是剪切裂缝,如果裂缝仅限于粉刷抹灰层还好一些,赶紧向原设计单位反映请他们到现场查看复核或请房屋鉴定机构鉴定,如有问题,及时拿出处理方案。