请教高手 7.5千瓦的烤箱用4平的线可以么?电表应该用多少A的,漏保用40安的可以么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 02:57:14
请高手详细讲解下谢谢了

单相220V,7.5KW电流约7500/220=34A,电表最少要10(40)A,漏保40A,最好余量大点,安全,用60A。
三相380V,7.5KW电流约7500/380/1.732=11A,电表最少要2.5(10)A,漏保20A。

weqeqwwwwe

电压多少?220V?7500/220=34A,电表最少要40A,漏保40也行了,最好余量大点,安全。380V?7500/380=19.7A,电表30A,漏保32A

220伏电表1A最大负荷为440W.依此类推,20A即可,7.5千瓦电流为34安左右,你说的4平方线,40安漏保匀可使用