关于构造柱的钢筋计算、菜鸟问题、高手进、

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 13:36:27
问个菜鸟级别的问题。因为我就是个菜鸟。
240*240的构造柱 3.6m高。
假设这个构造柱是有两边和墙完全连接的。
柱子下面和地基连接的、
怎么算它的钢筋量?
麻烦高手能说详细点、步骤和由来、
谢谢了。
忘了说。假设钢筋是。
4Φ12 箍筋是 Φ6@100/200
我不大了解那个锚固长度是一个定值吗?
还有净高度是指什么、

呵呵,是这样,在遇到这样的问题,你按我说的去算就不会错
1、算柱的主钢筋 是按板下的高度计算,这就是净高,代号是Ho,计算公式是钢筋长度= Ho+基础锚固倍数+柱顶的锚固倍数
是多少的锚固倍数,你得看图纸的要求,在有就是图纸没给出,但要求按02G801,你按那上的做就好,大概和你说下那上的要求,构造住的生根是30D,顶部的是伸到板顶+12D D是钢筋的直径
2、箍筋长度的算法,按理论的计算能麻烦死,我告诉你个最好的计算方法
构造住240*240是有效的断面,他有马牙槎,算钢筋的箍筋是不考虑,就按有效尺寸计算,公式是L=(a+b)*2-50=(240+240)*2-50=910mm,这个公式只能用来算6的和8的箍筋
锚固长度是工程的结构,使用的图集规定的,是和抗震、结构有关,相同的条件,相同的部位是一样的