关于变频器PID调节的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 02:16:09
我们这里有一台屏蔽泵,泵体要求在15秒内启动到满转,采用PID调节
我想问一下,1、是不是PID调节不能满足这么短时间内起泵的条件
2、是不是PID调节必须要一分钟才可以让泵达到满转
3、难道不可以让变频器检测到管道压力很低的时候也采用PID调节的方式让泵体达到全速启动,也就是上升时间短一些吗???
4、调节最终是用PID调节,达到管道压力恒定
在这里先谢谢你们

PID调节的最终目的是恒压,因此和转速无直接联系
1、PID调节可以做到最短的时间内起泵,P值设的越大时间越快
2、不是,还是与P值和I值有关,你可以让它2秒钟,也可以1小时
3、可以的,PID参数设定好后,无论压力大小系统都会尽可能将其控制在设定值上

一楼回答很准确。

PID调节你大概还没有一个完整的理解,建议你先从理论上对PID有个简单的认识。