剩余电流动作断路器DZ158LE4P可不可以接18.5电机

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 13:06:20
有一台18.5电机接在DZ158LE-100A剩余电流动作断路器上启动跳闸,接在11KW电机上就不跳,请教高手什么原因

DZ158LE-100A是高分断的微断,不要用于电动机,脱扣曲线是C型的,一般用于照明和一般负载,瞬动电流为12In,18.5KW的电动机的起动电流躲不过瞬动值,你选一个D型的断路器或者改用电动机保护用的塑壳,不能通过增大长延时值来选择(想一楼的第一个做法),不然导线不能被保护了。

原因有三个
1功率大了。就是断路器额定电流比电机的实际电流要小。一般大点好。
2剩余不动作电流整定值太小。
3电机的起动电流太大。一般比较大的电机都是用D型(14-20倍)那样可以很好的躲过起动电流而跳闸。。