补偿器可以改位置吗?我是施工单位,现在设计院说可以根据现场实际情况少量的更改补偿器位置,可这少量的是多少啊?如何确定补偿器的补偿量?请各位高人解答。

可以改位置,这是外网施工很常见的事情。如果补偿器在管道11m处,可以改到12m处(因为是12m的保温管),补偿器、支墩都可以这么改。
至于补偿量的确定,我记得有个公式 轴向伸缩量=(管道温度-安装时温度)*0.012*管道长度 假如你用120mm的补偿器,改动个1根管的距离,一般是没有事情的。

供热管道补偿器是按管线的长度要求设置的,规范要求是,长度大于60米的管线,必须加补偿器,也就是说,60米加1个,你看你的实际吧,只要是在这个要求范围内,你可以变换

供热管道补偿器习惯上也叫膨胀节,或伸缩节。由构成其工作主体的不锈钢波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。 供热管道波纹补偿器属于一种补偿元件。利用其工作主体不锈钢波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。
供热管道补偿器分为:波纹补偿器、套筒补偿器、旋转补偿器、方形补偿器等几大类型,为保障管道安全运行,具有以下作用:
1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
2.波纹伸缩节伸缩量,方便阀门管道的安装与拆卸。
3.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。
4.吸收地震、地陷对管道的变形量。

具体数据记不清了,请你查阅<城市供热管网工程施工及验收规范CJJ28-89>.