能实现限位控制的断路器型号是什么,市场上有买吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/03 02:39:54
一般的限位控制都是设置在电动机二次控制回路,但一旦接触器主触头烧结,控制回路便失去作用,所以希望在碰到上限位开关时切断一次回路。用于闸门上升限位,电动机11kw。

仅靠控制回路实现限位不是十分可靠的 如果因电流过大造成接触器的触桥与触头粘连无法释放 会造成无法预知的事故 如果在控制回路限位的基础上再加一个用断路器作为终极限位的话 安全系数将会大大提升 使用M10系列断路器331就可以来实现 3是3极 31是分励脱扣器 因断路器中有一线圈 接通回路后脱扣器会迅速动作切断电源 11KW可选择M10-100|331的断路器 脱扣器额定电流在30-40A之间就可以了