自己组装成的一台窗式空调机,压缩机工作不正常。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 11:55:53
抽完空后加冰种(从低压则),表压力很低约为负压,电流约为1.8安(一匹机标准是4.8安)。再加冰种表压力显示还是很低,当表压力显示为1.5时,压缩机很荡,响声异常。毛细管与蒸发器的接口处结冰不化霜,不一会压缩机(全新原装一匹)就卡死嗡嗡作响,表压显示满压,制冷停止工作。蒸发器和冷疑器到压缩机之间的连接管还有毛细管均没有经老化退火处理,各接口都是直接焊接的。现请教业内行家是压缩机有问题还是管路系统有问题,谢谢!!!
我已试过更换过毛细管后还是不能解决问题。蒸发器和冷疑器都是厂家配套买的,应当说匹配是没问题的。毛细管则是自己定的,但也是按照一般窗机的尺寸来定夺的。

毛细管焊堵?

用肥皂或水擦洗放水桶检测下毛细管有无漏气
压力表是否有问题
加雪种时加满过段时间是否减压?
一般空调都是管道问题
管道接焊一定要技术。

我现在不谈你的蒸发器和冷凝器是否匹配,还有毛细管是不是用对了。你开机就走负压证明你的系统堵了建议你看看是不是焊堵了。你要看压缩机是不是好的你要把压缩机的高低管都脱开通道试一下就知道了