梁hw≥450mm图纸未标注是否还用放腰筋

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 08:33:00
1.图纸总说明里 并没有注明梁的腹板高度hw≥450mm应该设置腰筋
2.结构平面图中 有的梁标设计标注了设置腰筋 有的梁设计未进行标注
施工中是否还需 严格要求所有hw≥450mm的梁均设置腰筋??

  梁hw≥450mm图纸未标注,仍要设置腰筋。

  因为《 混凝土结构设计规范》GB 50010-2010,第9.2.13有规定,所以梁的腹板高度hw不小于450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋(腰筋)。图纸未标注应于设计联系,用设计变更联系解决。‍

  《 混凝土结构设计规范》GB 50010-2010:

你的图纸是不是有这样1条,执行03G101
看你的问题,应该有这条要求,那你就得按03G101上的要求做,是hw≥450mm的梁均设置腰筋,那上有明确的规定

1,如果设腰筋的话,那么腰筋的直径是个问题。2,如果不放的话又不符合101图集的要求。

解决办法:写洽商,这样可以确定腰筋的直径,又可以为以后的结算树立依据。

101图集规定梁高hw≥450mm的梁均设置腰筋,图上没标但也要按图集施工嘛!

03图集上有明确的规定粱腹板高度大于等于450的须配置纵向构造