280KW(电机)水泵,Un380V In494A,根据压力控制变频输出,根据用水量情况不一样,平时运行大概在37-48HZ,前天跳闸。故障记录:
1.过流保护
2.故障时电流1140A
3.故障时输出频率44.2HZ
跳闸后,检查线路、变频器、电机三相绝缘均无问题,水泵手动盘车运转良好,关闭水泵出口阀门(进口始终开)上电运行,变频器输出频率由0HZ手动慢慢升至50HZ运行正常,50HZ时三相电流:A250.32 B237.56 C250.16。三相压Ua=231 Ub=230 UC=231。但低频时三相电流相差很少。目前未查出1140A的电流如何而来就没敢带负荷运行。

电机堵转,水泵不转了,转不动了,检查下电机,盘下电机看看能不能转的动

你要问什么?
应该是水泵堵住了,检查下转动情况即可

你应该把问题说清楚,跳闸时的大概情况是怎么样的,当时泵的工作状况,机械情况以及电器参数等等,都贴出来大家才能有一个综合的分析,不然,只能胡乱猜测。

你这个是自动供水系统对吗?
变频负载电流太大或者是天气热散乐不好多会保护

1140A,是母线电流吧?

轴承有问题

漏电

电源缺相