断路器应用
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 11:31:40
我现在做一个逆变系统箱。电池端电流比较大,最大电流120A。我想用一个125交流空开,行不行?交流空开用于24V直流行不行。
最好用个大点的,1.1*120A=132A,选个140A的吧。交流空开用于直流有的产品要降容使用,有的不用,看看产品样本,最好选用直流行的。
不行的,交流的空气开关不能用于直流的配电控制
要选用直流的产品
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 11:31:40
最好用个大点的,1.1*120A=132A,选个140A的吧。交流空开用于直流有的产品要降容使用,有的不用,看看产品样本,最好选用直流行的。
不行的,交流的空气开关不能用于直流的配电控制
要选用直流的产品