隔离变压器能解决漏电保护器跳闸问题吗??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 00:41:52
家里装的漏电保护器因为墙壁内某处漏电老是跳闸,漏电保护器下面装一个隔离变压器能解决跳闸问题吗,,,,,,此问题将会持续强烈关注
在这里首先谢谢大家的关注和关心, 看来大家对我说的漏电还是比较重视的。
漏电的原因是这样的,主要是因为房子外部安装有不少电灯并且电线埋在建筑物内,一到下雨或天气潮湿就会形成多处漏电。
因为觉得漏电位置人根本接触不到,且漏电量有较小,更换电路本身又比较麻烦,所以才会想到用隔离变压器的方法,不知各位能否提供其他折中方案?谢谢

我觉得你这个想法本身就是错误的。

使用漏电保护器的作用是当有漏电情况发生时,漏电保护器能及时跳闸,以求避免造成人身触电事故。但是你现在的想法却是,当有了漏电情况不去解决,而是想让它躲开对漏电故障的检测,继续保持这种漏电状态,这无疑是一种冒险的做法。

可以肯定的是,你的漏电保护器下方如果装上了隔离变压器,当在隔离变压器二次侧发生漏电时,漏电保护器通过隔离变压器的一次侧是无法检测到泄漏电流的(实际上,当隔离变压器二次侧发生一点接地的时候,因为形成不了回路,也就没有泄漏电流的存在),所以也就不能跳闸,但是在这种情况下,一样可以造成触电事故,那么你安装漏电保护器还有什么意义呢?

建议你请有经验的维护电工帮助你找到漏电点所在,比如采用排除法,我想是一定可以找到的。

(因为觉得漏电位置人根本接触不到,且漏电量有较小,更换电路本身又比较麻烦,所以才会想到用隔离变压器的方法,不知各位能否提供其他折中方案?)
回答:你的这种做法是可以解决目前问题,但如果再发生其它地方漏电的情况下就麻烦了,所以建议你不要采用。没有什么折中办法,首先找到漏电回路,如果不能处理,外部灯还不能取消,那么你就取消原来墙里走线,重新布置一根明线用于外部照明,不过这一切还是要找专业电工来干。

用排除法检查出来是那里漏电,如果不好解决但又没有触电的可能的话,就单独将漏电那路电源甩开漏电开关使用,但如果是线路之间短路造成的漏电保护你用任何保护开关它也会跳闸的,如果是线路对地(墙)漏电造成的,也可零火线对调看一下,如果不跳闸并不影响使用了,也就可以了。

可以,但不可取,因为你不装漏电保护器也就没有这个问题了,但安全问题有保障吗?
建议请个有经验的电工来看看,是什么原因

1、使用漏电保护器的作用是当有漏电情况发生时,漏电保护器能及时跳闸,以求避免造成人身触电事故。但是你现在的想法却是,当有了漏电情况不去解决,而是想让它躲开对漏电故障的检测,继续保持这种漏电状态,这无疑是一种冒险的做法。
2、隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。早期为欧洲国家用在电力行业,广泛用于电子工