变压器常识与计算,帮帮忙

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 05:13:41
1.一单线变压器,额定电压220v/110v,如果将二次侧误接在220v电源上,对变压器有什么影响?
2.一单相变压器,额定容量Sn=250kVA,额定电压U1n/U2n=10kV/0.4kV,求一,二次侧额定电流I1n,I2n
3.三相变压器并联运行的条件是什么?为什么?
4.自耦变压器的主要特点是什么?它和普通双绕组变压器的区别是什么?
5.如图,变压器出厂前极性试验,再A-X间加电压,把X,x相连,测A,a间电压.设定电压比是220V/110V,如果A,a为同名端,电压表读数是多少?如果A,a为异名端,电压表读数又是多少?

1,低压额定电压为110V,施加220V电压时空载电流剧增,噪音很大.高压侧电压不是440V.
2,一次侧额定电流:250000/(10000*1.732)=14.43A
二次侧额定电流:250000/(400*1.732)=360.85A
3,极性相同,频率相同,初次级额定电压相同.
4,最简单的自藕变压器初次级共用0相,低压电流引线规格增大.
5,同名端两线圈电压相加330V,异名端电压相减110V