变压器为什么两侧接线方式会有不同

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 06:23:26
变压器两侧接线方式一个是高压侧三角形接法,低压侧为星形接法为什么这样接线啊?

变压器有多种接线方法,为什么普通的配电变压器通常采用Dyn11接法,即高压侧三角形接法,低压侧为星形接法呢?原因是:
高压侧采用三角形接法,其对三次谐波呈现高阻抗,有效防止电网中的三次谐波进入低压侧。
低压侧采用星形接法,提供了中性点,实现三相四线制380/220V。
还有一个原因,Dyn11接法与Yyn0接法相比,单相接地电流较大,因此三相短路保护可以同时满足单相接地保护的灵敏度要求,不需另加零序保护。

如果变压器与系统相连的供电绕组为星形联结,它便有一个接地中性点,中性点既可以死对地,也可以通过故障电流限制电阻或其他类似的装置接地。为了消除或降低波形中三次谐波的分量,为三次谐波电流提供路径,因此,对降压变压器来说,高压绕组采用三角形联结,低压绕组采用星形联结便会使中性点接地更方便。

我个人认为,楼上的回答不够全面。
不知道楼主你学的电压涉及到它的相角没有?两边绕组接法不同可以改变二次绕组相对于一次绕组的相角。
变压器的接法中不仅没有要求高低压绕组的接法相同,而且为了实现高低压绕组间相角的变化,还可以有多种组合方式,如三角形——星形连接,三角形——三角形连接,三角形——曲折连接(Z形连接)等等。可以说,为了得到特定的相角,可以把它们任意搭配。
另外,移相变压器的接法更加复杂,还有三角形——延边三角形连接等,这种接法更加拓宽了相角的改变范围。
因此变压器一般都会给出它的联接组标号,表示的就是一二次绕组相位的改变

是为了消除三次谐波,而且接成三角形所产生的环流又有一定的助磁作用,使输出的电流波形更趋于正弦波.也就是改善电能质量.