电力线截面的计算方法及选型
电力线截面的计算方法
摘 要: 简介了电力线的种类及选择原则,较详细地阐述了电力线截面的计算方法。
关键词: 电力线 选择 截面 计算
0 前言
长途传输设计中常常要对电力线进行选择,电力线选取的合适与否影响到设备的安全和运行,是设计中的一个十分重要的环节。本文拟从电力线型号的选取、长途传输专业电力导线截面的计算两个方面进行简要介绍。

1 电力线型号及其选取

1.1 电力线的种类
供电系统中常用的电力线有:
a)电力电缆:具有导体、绝缘层和保护外层的电力线。按芯线材料分,有铜芯和铝芯两种。按其外皮的绝缘材料分,有橡皮绝缘和塑料绝缘两种。
b)母线:指导线截面积很大或截面形状特殊的一类导线,截面形状有圆形、矩形和筒形等几种。电压较低(20 kV以下)的户内配电装置一般采用硬母线(铜排、铝排)。母线具有电阻率低、机械强度高、抗腐蚀性强等特点。
1.2 电力电缆结构
电力电缆主要由电缆芯、绝缘层和保护层3部分组成。
a) 电缆芯:由单根或几根绞绕的导线构成,导线多为铜、铝两种材料制作。每根缆芯线由多根导线构成,而电缆又由数量不等的缆芯线组成。
b) 绝缘层:绝缘层分匀质和纤维质两类。前者有橡胶、沥青、聚乙烯等。其防潮性好,弯曲性能好,但受空气和光线直接作用时易“老化”,耐热性差。后者包括棉麻、丝绸、纸等。此种材料易吸水,且不可作大的弯曲。
c) 保护层:电缆线的保护层分为内保护层和外保护层两部分。内保护层多用麻筋、铅包、涂沥青纸带、浸沥青麻被或聚氯乙烯等制作。外保护层多用钢铠、麻被或铝铠、聚氯乙烯外套等制作。电力电缆按保护层区分,主要有铅护套电缆、铝护套电缆、橡皮护套电缆、塑料护套电缆几种类型。
1.3 电力线的命名
电力线的命名见表1。
1.4 电力线常用型号
常用电线电缆母线的型号见表2。
1.5 电力线的选择
电力线的选择,一般是根据使用电压、敷设条件和使用环境条件并结合导线性能和用途选定导线型号,而后