变压器计算以及有关问题,请求帮忙,急!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 07:18:54
1.一单线变压器,额定电压220v/110v,如果将二次侧误接在220v电源上,对变压器有什么影响?
2.一单相变压器,额定容量Sn=250kVA,额定电压U1n/U2n=10kV/0.4kV,求一,二次侧额定电流I1n,I2n
3.三相变压器并联运行的条件是什么?为什么?
4.自耦变压器的主要特点是什么?它和普通双绕组变压器的区别是什么?
5.如图,变压器出厂前极性试验,再A-X间加电压,把X,x相连,测A,a间电压.设定电压比是220V/110V,如果A,a为同名端,电压表读数是多少?如果A,a为异名端,电压表读数又是多少?

1.如果是空载的话,该电流将急剧增大,可能引起跳闸。因为一次电压超过其额定值的一倍,铁芯中的磁感应强度(磁通密度)的最大值Bm将在原来接近饱和的基础上增大一倍(U≈E=4.44fwBmS×10^-8),按B—H曲线,磁场强度将急剧增大,因而激磁电流将急剧增大(二者成正比)。
2.I1n=S/U1n=250/10=25A。I2n=S/U2n=250/0.4=625A。
3.联结组别相同(否则,两个二次绕组不同相位,将产生电压差,绕组中将出现巨大的循环电流,会烧毁绕组),一二次额定电压即变比力求相同(相差小于1%,否则在二次也会出现循环电流),阻抗电压力求相等,容量比不超过3倍(这两条是为了负荷的分配合理,不使小容量的变压器(其阻抗电压较小)过载,而大容量的欠载,影响出力和安全)。
4.只有一个绕组,其低压绕组就是高压绕组的一部分,因而一二次绕组不是相互隔离(绝缘)的,有电的直接联系。输出的视在功率由两部分组成,一为通常的感应功率U2I(I为二次绕组中的电流,等于I2-I1),另一为由一次绕组直接传给二次绕组的功率U2I1。当变比接近于1时,电流I1、I2接近,I较小,二次绕组可用比较细的导线,省铜,如果其截面不减小,可减少铜损,提高效率,二次输出的功率可以比较高。可以做成连续调压的变压器,使用方便,但一二次不是隔离的,注意防止触电。
5.如果A,a为同名端,为220-110=110V。如果A,a为异名端,为220+110=330V。

1.那肯定是烧坏变压器,
2.一次电流14a,二次电流216a
3.接线组别相同(若不同,将产生很大循环电流,使之发热,烧毁变压器),电压比相同(电压不同,产生环流,降低输出容量,烧毁绕组),短路电压相同(短路电压不同,输出负荷不成比例,不能满足要求)
4.自藕输出单一,容量低,只用作启动电机用,双绕组容量大
5.异名端是220v/110v,同名端0v